火灾声和/或光警报器 GB26851-2011
5.7 射频电磁场辐射抗扰度试验
5.7.1 试验步骤
5.7.1.1 将试样按GB/T 17626.3的规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20 min。
5.7.1.2 按GB/T17626.3规定的试验方法对试样施加表1所示条件的电磁干扰,观察并记录试样状态。
5.7.1.3 按5.2规定的方法进行基本功能试验。
5.7.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.3规定的试验设备。
目录
上节
下节
- 上一节:5.6 电气强度试验
- 下一节:5.8 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验