火灾声和/或光警报器 GB26851-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.4 电压波动试验

5.4.1 按制造商规定的供电电压上限值(如未规定,则上限参数为额定工作电压110%)给试样供电,按5.2规定的方法进行基本功能试验。
5.4.2 按制造商规定的供电电压下限值(如未规定,则下限参数为额定工作电压85%)给试样供电,按5.2规定的方法进行基本功能试验。