火灾声和/或光警报器 GB26851-2011
5.1 总则
5.1.1 试验环境条件
试验应在下述大气条件下进行:
——温度:15℃~35℃;
——湿度:25%RH~75%RH;
——大气压力:86 kPa~106 kPa。
5.1.2 试样状态
试验时,如果要求试样处于正常监视状态,应将试样与控制和指示设备连接并接通电源。
5.1.3 试样安装
试验时,应按制造商规定的正常安装方式安装。如说明书给出多种安装方式,试验中应采用对试样工作最不利的安装方式。
5.1.4 容差
试验数据的容差应为±5%。环境条件参数偏差应符合GB 16838要求。
5.1.5 试样
试样的数量为6只,并在试验前予以编号。
5.1.6 试验前检查
5.1.6.1 试验前对试样进行外观检查,应符合下述要求:
a) 表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤;
b) 紧固部位无松动。
5.1.6.2 按4.10要求检查使用说明书。
5.1.7 试验程序
试验程序见表5。
表5 试验程序

目录
上节
下节
- 上一节:5 试验
- 下一节:5.2 基本功能试验