火灾声和/或光警报器 GB26851-2011
4.2 运行可靠性
火灾声和/或光警报器应能在4 h内可靠运行,并满足下述要求:
a) 试验期间,应持续发出警报信号;
b) 试验后,基本功能应符合4.1的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:4.1 基本功能要求
- 下一节:4.3 电压波动