【已废止】可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
6.22 振动试验
6.22.1 目的
检验探测器经受振动的适应性及结构的完好性。
6.22.2 要求
探测器的抗振性能满足5.1.18条要求。
6.22.3 方法
6.22.3.1 将探测器按其正常安装方式固定在振动台上,接通电源,使探测器处于正常监视状态。
6.22.3.2 启动振动试验台,使其在10Hz~150Hz频率范围内,以0.5g加速度,1oct/min的速率,分别在X、Y、Z三个轴线上各扫频10次。
6.22.3.3 试验期间,监视探测器状态,试验后,检查外观和紧固部位情况。
6.22.3.4 试验后,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.22.4 试验设备
试验设备符合GB 16838—1997第4章规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.21 恒定湿热试验
- 下一节:6.23 跌落试验