【已废止】可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
6.19 高温试验
6.19.1 目的
检验探测器在高温环境条件下工作时性能的稳定性。
6.19.2 要求
探测器在高温环境条件下的性能应满足51.17条要求。
6.19.3 方法
6.19.3.1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20min。
6.19.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8m/s±0.2m/s,以不大于1°C/min的升温速率使试验箱内温度升至70℃±2°C(适用于室外使用型探测器)稳定2h或55℃±2°C(适用室内使用型探测器)稳定2h。
6.19.3.3 按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.19.4 试验设备
试验设备符合本部分附录A规定。