【已废止】可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
6.15 耐压试验
6.15.1 目的
检验探测器的耐压性能。
6.15.2 要求
探测器的耐压性能应满足5.1.15条要求。
6.15.3 方法
6.15.3.1 用耐压试验装置,以100V/s~500V/s的升压速率,分别对探测器下述部位施加50Hz、1500V±10%(额定电压超过50V),或50Hz±1%、500V±10%(额定电压不超过50V)的交流电压,持续60s±5s,观察并记录试验中所发生的现象。
a) 有绝缘要求的外部带电端子与外壳间;
b) 电源插头与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
6.15.3.2 试验后,按5.1.1条规定对探测器进行功能检查。
6.15.4 试验设备
满足下述技术要求的耐压试验装置:
试验电源:电压0V~1500V(有效值)连续可调,频率50Hz±1%、升 (降)压速率100V/s~500V/s
记时:60s±5s。
目录
上节
下节
- 上一节:6.14 绝缘电阻试验
- 下一节:6.16 辐射电磁场试验