【已废止】可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
返 回
变小
变大
底 色

6.8 报警重复性试验

6.8.1 目的
    检验探测器报警动作值的重复性。
6.8.2 要求
    探测器报警重复性应满足5.1.11条要求。
6.8.3 方法
    按6.6.3条方法重复6次试验,测量探测器每次报警动作值。
6.8.4 试验设备
    试验设备应符合本部分附录A规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475