【已废止】可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
6.4 电池性能试验
6.4.1 目的
检验探测器的电池性能。
6.4.2 要求
探测器电池性能应满足5.1.7条要求。
6.4.3 方法
6.4.3.1 检查探测器电池低电量指示功能的设置情况。
6.4.3.2 使探测器连续工作至电池低电量指示时,再工作24h,然后,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.4.3.3 将使用电池供电的探测器装入电量充足的电池,使其处于正常监视状态,60d后,检查探测器工作情况。
目录
上节
下节
- 上一节:6.3 功能试验
- 下一节:6.5 不通电贮存试验