【已废止】可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
返 回
变小
变大
底 色

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过GB 15322的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
    GB 16838-1997  消防电子产品环境试验方法及严酷等级
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475