火灾烟气毒性危险评价方法—动物试验方法 XF/T506-2004
返 回
变小
变大
底 色

8.4 浓度值确定方法

8.4.1 LC0的确定
    取1.15n-1mg/L,1.15nmg/L和1.15n+1mg/L,烟气浓度进行试验组小鼠染毒试验,若1.15n-1mg/L和1.15n无小鼠死亡,1.15n+1mg/L出现小鼠死亡,则判定1.15nmg/L为全不死亡烟气浓度上限。
8.4.2 LC100的确定
    取1.15n-1mg/L,1.15nmg/L和1.15n+1mg/L烟气浓度进行试验组小鼠染毒试验,若试验组1.15n+1mg/L,1.15nmg/L小鼠完全死亡,1.15n-1mg/L小鼠有存活,则判定1.15nmg/L为全死亡烟气浓度下限。
8.4.3 LC50和95%置信度范围的确定
8.4.3.1 LC50的确定
    取LC0和LC100之间,包含LC0和LC100在内不少于6 个,并成等比级数的烟气浓度进行试验组小鼠染毒试验,根据各试验组小鼠死亡率(见8.3.2)按下式计算LC50(见附录B中B.3) :
 
IogLC50=logLC100一i( ∑P一0.5) ·······················( 1 )
式中:
LC50——小鼠半数致死浓度,单位为毫克每升(mg/L);
LC100——小鼠全死亡烟气浓度下限,单位为毫克每升(mg/L),见8.4.2;
i——相邻浓度比值的对数,例如按1.15n等比数列试验时,式中i即为log1.15或0.0607;
∑P——各试验组小鼠死亡率的总和(以小数点表示)。
8.4.3.2 LC50的95%置信度范围确定
    LC50的95%置信度范围按(2)和(3)式确定:
logLC50的置信度范围=logLC50±1.96SlogLC50·······················( 2)
式中:
标准差
式中:
p——个组的死亡率;
q——个组的存活率(q=1-p);
 i——相邻浓度比值的对数(同8.4.3.1);
n——各组实验小鼠数。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475