材料的火灾场景烟气制取方法 XF/T505-2004
返 回
变小
变大
底 色

10 火灾场景烟气流制取步骤

10.1 调节环形炉到合适位置(见图 6),按所选加热温度 T 设定环形炉内壁温度,开启载气至设计流量,参照校温操作程序使环形炉升温并达到静态控制稳定。
10.2 当静态温度控制在±1℃并稳定 2 min 后,放入石英试样舟和试件,使试件距环形炉20 mm;启动炉运行,逐步对试件进行扫描加热。
10.3 当环形炉行进到试件前端时开始计时,通过三通旋塞将初始 10 min 产生的烟气直接排放掉。
10.4 开启稀释气至设计流量,旋转三通旋塞,让烟气进入稀释混合弯管,经混合后排出的烟气流即是供给试验的稳态浓度火灾场景烟气流。
10.5 在稳态浓度烟气流供给时间结束时,或供给试验的烟气需要终止时,旋转三通旋塞让剩余烟气直接排放掉。
10.6 让环形炉全部移过试样,停止加热,及时取出试件残余物称量,计算材料产烟率。
10.7 为准备下一次烟气制取试验,环形炉应回复原位。若有必要,可进行环形炉加热反运行,以对石英管或石英舟上的烟垢进行清洗。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475