材料的火灾场景烟气制取方法 XF/T505-2004
返 回
变小
变大
底 色

7 材料产烟率的确定

7.1 材料产烟率的计算
    材料产烟率 Y 按下式计算获得:
    式中:
    Y——材料产烟率,%;
    M——试件质量,单位为毫克(mg);
    M0——试件经环形炉一次扫描加热后残余物质量,单位为毫克(mg)。
7.2 充分产烟率的确定
    当按(6)式获得产烟率后,有下述情况之一的材料产烟率确定为充分产烟率:
    a) 产烟过程中出现阴燃或火焰,残余物为灰烬;
    b) 产烟率>95%;
    c) 随加热温度再增加 100°C ,产烟率的增加≤2%。