【已作废】可燃气体探测器 第4部分:测量人工煤气的点型可燃气体探测器 GB15322.4-2003
6.14 辐射电磁场试验
6.14.1 目的
检验探测器在辐射电磁场环境下工作的适应性。
6.14.2 要求
探测器的抗辐射电磁场性能应满足5.2.14条要求。
6.14.3 方法
6.14.3.1 将探测器安放在绝缘台上,接通电源,使探测器处于正常监视状态20 min。
6.14.3.2 按图1布置试验设备,将发射天线置于中间,探测器与电磁干扰测量仪器分别置于发射天线两边各1m处。

图1 试验设备布置图
6.14.3.3 调节1MHz~1000MHz的功率信号发生器的输出使电磁干扰测量仪的读数为10V/m,在试验过程中频率应在1MHz~1000MHz的频率范围内以不大于0.005oct/s的速率缓慢变化,同时应转动探测器,观察并记录探测器工作情况。如使用的发射天线具有方向性,则应先使发射天线反转,对准探测器进行试验。在1MHz~1000MHz的频率范围内,应分别用天线的水平极化和垂直极化进行试验。
6.14.3.4 试验期间,观察并记录探测器的工作状态。
6.14.3.5 试验应在屏蔽室内进行,为避免产生较大的测量误差,天线的位置应符合图2的要求。
6.14.3.6 试验结束后,按6.4.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.14.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838—1997第4章规定。

图2 天线位置图
目录
上节
下节
- 上一节:6.13 耐压试验
- 下一节:6.15 静电放电试验