【已作废】可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2003
A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
A.1.1 温湿试验箱风流筒示意图(见图A.1)

A.1.2 技术参数
a) 闭环风流筒
内部容积1.1m³,横断面积0.4mX0.4m,不锈钢板1.5mm,长度2.4m。
b) 通风机
风速范围0m/s~6.5m/s连续可调。
c) 加热器
表面温度<300°C,温度控制范围:35°C~75℃连续可调,升温速率≤1℃/min。
d) 加湿器
湿度控制范围:90%RH~95%RH,加湿速率≤5%RH/min。
e) 气体浓度测量仪
甲烷测量范围(体积分数):0~5%;
丙烷测量范围(体积分数):0~3%;
氢气测量范围(体积分数):0~4%;
一氧化碳测量范围(体积分数):0~0.1%。
f) 温度测量仪
误差±0.5°C,分辨率≤0.1℃。
g) 湿度测量仪
误差±0.5%RH,分辨率≤0.1%RH。
h) 风速测量仪
测量范围0.2m/s~10m/s,测量误差不大于±5%。
目录
上节
下节