【已作废】可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2003
6.17 恒定湿热试验
6.17.1 目的
检验探测器在恒定湿热条件下工作时性能的稳定性。
6.17.2 要求
探测器在恒定湿热条件下工作时性能应满足5.1.14条要求。
6.17.3 方法
6.17.3.1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20min。
6.17.3.2 启动通风机,使试验箱内的气流速度稳定在 0.8 m/s±0.2 m/s,以不大于1°C/min的升温速率,使试验箱内的温度升至40℃±20°C,然后以不大于5%RH/min的速率将试验箱内的湿度增至
,并稳定2h。

6.17.3.3 按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.17.4 试验设备
试验设备应符合本部分附录A规定。
目录
上节
下节