【已作废】电气火灾原因技术鉴定方法 第4部分:金相法 GB16840.4-1997
2 定义
本标准采用下列定义:
2.1 熔痕 melted mark
铜铝导线在外界火焰或短路电弧高温作用下形成的圆状、凹坑状、瘤状、尖状及其他不规则的微熔及全熔痕迹。
2.2 熔珠 melted bead
铜铝导线在外界火焰或短路电弧高温作用下,在导线的端部、中部或落地后形成的圆珠状熔化痕迹。
2.3 一次短路熔痕 primary short circuited melted mark
铜铝导线因自身故障于火灾发生之前形成的短路熔化痕迹。
2.4 二次短路熔痕 secondary short circuited melted mark
铜铝导线带电,在外界火焰或高温作用下,导致绝缘层失效发生短路后残留的痕迹。
2.5 晶粒 crystal particle
构成多晶体的各个单晶体叫做晶粒。是由很多晶胞所组成的,往往呈颗粒状,无规则的外形。
2.6 晶界 crystal boundary
两个位向不同的晶粒相接触的区域,即晶粒与晶粒之间的界面。
2.7 共晶体 cocyrstallization
由共晶成分的液体合金凝固时生成两种不同成分的固熔体,这种共晶反应所得到的两相混合组织叫共晶体。
2.8 再结晶 recrystal
冷变形金属加热时产生的以新的等轴晶粒代替原来变形晶粒的过程叫再结晶。
2.9 等轴晶 isometric crystal
在通常的凝固条件下,金属或合金的固溶体结晶成颖粒状,内部有各向等长相近的枝晶组织形成。枝晶的各个分枝,在各个方向均匀生长的大小不同的晶粒叫等轴晶。
2.10 树枝晶 branch crystal
先后长成的晶轴,彼此交错似树枝状,称为树枝状晶体。
2.11 铸态组织 casting-state structure
将液态金属注入铸模中,使之凝固,凝固后所得到的组织称铸态组织。
2.12 胞状晶 afterbirth-like crystal
固溶体在结晶时,晶体在界面上的以凸起条状自由生长在过冷区时,所形成的不规则形状、条状、规则的六角形。
2.13 柱状晶 cylindrical crystal
在通常的凝固条件下,金属或合金的固溶体在结晶时,由晶内生长成的枝晶,沿着分枝(主干)在某一特殊界面延伸生长,最后形成的晶粒呈长条形状。
2.14 偏光 polarized light
显微镜中的光源,采用正交偏振光照明。
2.15 熔化过渡区 fusion transition
由熔痕向导线延伸的一定距离内存在的融化现象,是火烧熔痕与二次短路熔痕所具有的特征。
目录
上节
下节