【已作废】电气火灾原因技术鉴定方法 第3部分:成分分析法 GB16840.3-1997
返 回
变小
变大
底 色

6 判定

6.1 导线一、二次短路熔珠内表面元素含量
    导线短路熔珠空洞内表面含有S、CI、C、N、O、Cu等元素,在不同环境条件下形成的短路熔珠其空洞内表面所含的不同元素的量也不同;在大量试样中所测的不同元素成分含量的平均值如下表可做判定用;最具代表性的元素是C、N。因为在燃烧的气氛中,C、N元素来自大气中。
6.1.1 重量百分含量
6.1.2 原子浓度百分比
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475