【已作废】电气火灾原因技术鉴定方法 第2部分:剩磁法 GB16840.2-1997
6.1 数据判定
6.1.1 铁钉、铁丝
在短路状态下,由于短路电流的大小及距短路点的远近不同,一般为0.2~1.5mT,大者在2mT以上。因剩磁数据的低限与正常电流的剩磁数据有重叠,故0.5mT以下不做判据使用,0.5~1.0mT以下可做为判定短路的参考值,1.0mT以上做为确定短路的剩磁数据。剩磁数据越大,定性越准确,但也不能只依据个别数据判定,只有在较多数据的事实下,才可做出判定。
6.1.2 铁管、钢筋
低于1.0mT以下不做判据使用,1.0~1.5mT作为参考值,1.5mT以上作为判定短路的数据。
6.1.3 杂散铁件
导线附近的铁棒、角铁、金属框架、工具等一般体积较大,被磁化不明显,应以1.0mT以上作为判据使用。
6.1.4 雷电剩磁
当避雷线上流过20kA电流时,避雷线上的预埋支架、U形卡子剩磁数据为2.0~3.0mT。雷电流垂直通过1X2m铁板,铁板四角剩磁为2.0~3.0mT。避雷针尖端剩磁并不大,为0.6~1.0mT。处于雷电通道的杂散铁件、钉类、钢筋、金属管道的剩磁数据均在1.5~10mT之间。上述数据系实验和在雷电现场检测所得,可做为判定时参照使用。
目录
上节
下节