【已作废】可燃气体探测器 第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 GB15322.2-2003
返 回
变小
变大
底 色

6.8 报警重复性试验

6.8.1 目的
       检验探测器报警动作值的重复性。
6.8.2 要求
       探测器报警重复性应满足5.1.11条要求。
6.8.3 方法
       按6.6.3条方法重复6次试验,测量探测器每次报警动作值。
6.8.4 试验设备
       试验设备应符合本部分附录A规定。