建筑火灾逃生避难器材 第5部分:应急逃生器 GB21976.5-2012
返 回
变小
变大
底 色

7.1 型式检验

7.1.1 型式检验应按本部分的要求进行全部项目的检验。
7.1.2 有下列情况之一时,应进行型式检验:
     a) 新产品投产鉴定时;
     b) 正式生产后,产品结构、材料、生产工艺有较大改变时;
     c) 产品停产一年以上,恢复生产时;
     d) 连续生产满三年时;
     e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。