建筑火灾逃生避难器材 第5部分:应急逃生器 GB21976.5-2012
6.5 下降速度试验
将应急逃生器悬挂至试验高度,在绳索下降端按表1规定施加各种负荷,使其降至地面。用计时器测量下降时间并按式(1)计算出下降速度。
式中:
υ——下降速度,单位为米每秒(m/s);
H——试验高度,单位为米(m);
t——下降时间,单位为秒(s)。
目录
上节
下节
- 上一节:6.4 强度试验
- 下一节:6.6 手动调速功能试验