建筑火灾逃生避难器材 第5部分:应急逃生器 GB21976.5-2012
5.7 可靠性
应急逃生器经可靠性试验后进行下降速度试验,其下降速度应为0.16m/s~1.5m/s。在试验中调速器、安全钩、绳索等部件应无变形、破损等异常现象。