建筑火灾逃生避难器材 第5部分:应急逃生器 GB21976.5-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.2 主要部件结构、尺寸及材质

5.2.1 绳索
5.2.1.1 钢丝绳索
    应采用航空用钢丝绳,直径应不小于3mm,材质应符合YB/T 5197的要求。
5.2.1.2 有芯绳索
    有芯绳索的绳芯应采用航空用钢丝绳,直径应不小于3mm,材质应符合YB/T 5197的要求。外层材质应为棉纱或合成纤维材料。全绳应结构—致,编织紧密,粗细均匀,无扭曲现象。
5.2.2 安全带
    安全带材质应为棉纱或合成纤维材料。带宽40mm~80mm,带厚1mm~3mm,带长1000mm~1800mm,并带有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。
5.2.3 安全钩
    安全钩应由金属材料制成并设有防止误开启的保险装置,保险装置应锁止可靠。