易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第5部分:固体氧化性物质分级试验方法 XF/T536.5-2005
5.1 溴酸钾与纤维素混合物燃烧时间的测定
5.1.1 将嗅酸钾和纤维素按照 3:7 的质量比制成总质量为(30.0±0.1)g的混合物。混合时对混合物不应施加外部压力,每个混合物都应单独混合,并尽可能地混合均匀。混合物混合结束后应立即用于试验。
5.1.2 用适当厚度的纸张将混合好的样品制成底面直径为70mm的圆锥,扣置于无机隔热板上的金属线圈上,见图1。

1——锥形混合物底(直径70mm);
2——电热丝;
3——无机板。
图1 装置示意图
5.1.3 接通电源直至试验结束,记录从电源接通直至混合物燃烧结束的时间。
5.1.4 按 5.1.1~5.1.3步骤操作,再重复测定4 次,取5次试验结果的平均值作为溴酸钾和纤维素(质量比3:7)混合物的平均燃烧时间。
5.1.5 将溴酸钾与纤维素的质量比改为2:3和3:2,总质量保持(30.0±0.1)g不变,按5.1.1~5.1.4步骤操作,测定溴酸钾和纤维素混合物质量比分别为2:3,3:2 时的平均燃烧时间。
目录
上节
下节
- 上一节:5 试验方法
- 下一节:5.2 试验样品与纤维素混合物燃烧时间的测定