建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2012
返 回
变小
变大
底 色

B.1 附加信息

B.1.1建筑材料及制品燃烧性能等级附加信息包括产烟特性、燃烧滴落物/微粒等级和烟气毒性等级。
B.1.2 A2级、B级和C级建筑材料及制品应给出以下附加信息:
       ——产烟特性等级;
       ——燃烧滴落物/微粒等级(铺地材料除外);
       ——烟气毒性等级。
B.1.3 D级建筑材料及制品应给出以下附加信息:
       ——产烟特性等级;
       ——燃烧滴落物/微粒等级。
B.1.4 产烟特性等级按GB/T 20284或GB/T 11785试验所获得的数据确定,见表B.1。
B.1.5 燃烧滴落物/微粒等级通过观察GB/T 20284试验中燃烧滴落物/微粒确定,见表B.2。
B.1.6 烟气毒性等级按GB/T 20285试验所获得的数据确定,见表B.3。

表B.1  产烟特性等级和分级判据
表B.2  燃烧滴落物/微粒等级和分级判据