建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2012
返 回
变小
变大
底 色

A.2 仪器和设备

A.2.1 概述 
       试验设备为开放式量热计,主要由样品支架、排烟系统、点火源、测试系统等组成。试验样品放置于样品支架上,样品支架位于集烟罩下方中心,如图A.1所示。

图A.1  试样位置

        说明:
        A——集烟罩;E——样品支架;
        B——集烟罩裙板;F——硅酸钙板或纤维水泥板;
        C——床垫;G——可升降支撑平台。
        D——床托;

图A.1  试样位置

A.2.2 样品支架
A.2.2.1 样品支架用于支撑试样,表面应平整,没有毛刺。样品支架由40mm宽的角钢焊接而成,其外部尺寸不能超出试样边缘5mm。样品支架除两个横档外应完全敞开,每个横档宽25mm,位于长度方向1/3处。若放置的试样下垂高度超过19mm,应增加横档数量来阻止样品下垂。
A.2.2.2 样品支架高115mm,其高度可调节,以便燃烧器距离样品支架支撑面的距离不小于25mm。
A.2.2.3 样品支架支撑在硅酸钙板或纤维水泥板上,板的厚度13mm,长度和宽度均大于试样尺寸200mm,且表面清洁无可燃物残留。若有必要,可在样品支架下方放置可升降支撑平台。
A.2.3 排烟系统
       排烟系统由集烟罩及排烟管道构成,用于吸收床垫燃烧产生的全部烟气。排烟管道中安装有气体取样管、热电偶、差压变送器及烟气测试系统等。
A.2.4 点火源
A.2.4.1 概要
       点火源包括两个T形燃烧器,见图A.2和图A.3。其中一个T形燃烧器在床垫的顶面施加火焰(水平燃烧器),另一个T形燃烧器在床垫的侧面施加火焰(垂直燃烧器)。燃烧器由不锈钢管构成,钢管的直径12.7mm,壁厚0.89mm。每个燃烧器均可调节与试样表面之间的距离。燃气为纯度95%以上的丙烷气。

图A.2  水平燃烧器

        说明:
        A——17个孔平均分布在135mm长钢管上,水平向上5°;
        B——不锈钢管;
        C——90°T形连接;
        D——燃烧器两端密封。

图A.2 水平燃烧器

图A.3  垂直燃烧器

        说明:
        A——14个孔平均分布在110mm长钢管上,水平向上5°;
        B——不锈钢管;
        C——90°T形连接;
        D——燃烧器两端密封。

图A.3  垂直燃烧器

A.2.4.2 水平燃烧器
       水平燃烧器的T形头长305mm,末端封闭。T形头的每一端开17个孔,从燃烧器T形头的中间8.5mm的位置开始平均分布在135mm长的钢管上,孔间距8.5mm。孔的直径为1.45mm~1.53mm。孔的方向为水平向上5°,见图A.2。
A.2.4.3 垂直燃烧器 
       垂直燃烧器的T形头与水平燃烧器类似,其总长度为254mm。T形头的每一端开14个孔,从燃烧器T形头的中间8.5mm的位置开始平均地分布在110mm长的钢管上,孔间距8.5mm。孔的直径为1.45mm~1.53mm。孔的方向为水平向上5°,见图A.3。
A.2.4.4 长明火点火器
       每个T形燃烧器头部有一个长明火点火器,点火器为一支3mm的铜管,独立供燃气。点火端设置在距离T形头中央10mm的范围内。点火器火焰大小可调节,应避免在试验开始前直接作用于试样。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475