消防安全工程 第7部分:顶棚射流的计算要求 GB/T31593.7-2015
返 回
变小
变大
底 色

B.6 计算公式的输入参数

B.6.1 火灾热释放速率
    参数是在特定环境条件下火灾的实际热释放速率。该参数通常在设定火灾场景中通过量热计测量得到或者以其他方法给出。关于火灾热释放速率的其他信息可参见Tewarson的研究成果(参见参考文献[27])和Babrauskas的研究成果(参见参考文献[28])。
B.6.2 对流热释放速率份数
    对于暴露的固体表面或者在液体池中燃烧的液体燃料,无量纲参数α(对流热释放速率份数)的取值范围通常在0.6~0.7之间;但是对于氧化性液体燃料或者低分子量的气体燃料,此参数可取值0.8或更大。对于三维火源,此参数在火灾产生初始阶段远小于前述范围值,随着火势的增大至火灾蔓延发展阶段,此参数将增大至0.6~0.7。此参数通常从设定火灾场景中获得,其他相关信息可参见Tewarson的研究成果(参见参考文献[27])。
B.6.3 火源直径
    参数D是圆形火源的直径。此参数通常通过设计的火灾场景得到。对于矩形的火源,取具有同等面积As(单位为m²)的圆形火源的直径作为其等效直径D,通过式(B.25)计算得到。
参数D是圆形火源的直径计算公式
B.6.4 顶棚高度
    参数zH通常通过设定火灾场景获得。
B.6.5 顶棚射流的径向距离
    参数r的单位为m,通常通过设定火灾场景得到。此参数有效范围的最小值由B.3中的公式确定,最大值为2zH
B.6.6 输入参数的有效范围
    参数zH有效取值范围的最小值与B.5中的火焰高度极限有关,最大值与符合B.7要求的火羽流转向区内的平均温升值有关。