建筑构件耐火试验 可供选择和附加的试验程序 GB/T26784-2011
4.3 缓慢升温曲线
4.3.1 总则
评价建筑分隔构件在缓慢升温火灾作用下的耐火性能时,可以采用4.3.2规定的缓慢升温曲线进行耐火试验。
4.3.2 温度-时间曲线
对于缓慢升温火灾,耐火试验炉内的温度-时间关系用式(4)、式(5)表示:

式中:
t——试验进行的时间,单位为分钟(min);
T——试验进行到时间 t 时耐火试验炉内的平均温度,单位为摄氏度(℃);
T0——试验开始前耐火试验炉内的初始平均温度,要求为5℃~40℃。
当式(4)、式(5)中的T0取值为20℃时,缓慢升温火灾的标准温度-时间曲线见图3。该火灾升温曲线的可能应用场景参见附录C。
4.3.3 炉温偏差要求
按缓慢升温火灾的标准温度-时间曲线进行耐火试验时,耐火试验炉内温度偏差的控制要求同4.1.3。
4.3.4 性能评价
比较试样采用缓慢升温曲线和采用GB/T 9978.1规定的标准温度-时间曲线进行耐火试验所获得的各自特性,由此评价试样的耐火性能。对于每一种受火条件,试样结构应相同,但不一定是实际构件,试样要求应在试验方法中进行规定。
4.3.5 判定准则
按照GB/T 9978.1规定的判定指标,试样采用本章规定的缓慢升温条件进行耐火试验所获得的耐火时间与采用GB/T 9978.1规定的标准升温条件进行耐火试验所获得耐火时间加上20min后的结果应一致。否则,试样所代表建筑构件的耐火等级应按上述两种升温条件下试验获得的耐火时间较短者进行确定。