消防员隔热防护服 XF634-2015
返 回
变小
变大
底 色

附录A (规范性附录)热稳定性能试验

A.1 原理
    在高温环境下保持一段时间以后,测试织物的尺寸变化率和外观变化。
A.2 试验装置
A.2.1 干燥箱
    温度范围 20 ℃~300 ℃。
    温度波动度:±2.0 ℃。
A.2.2 测量直尺
    采用 300 mm 毫米刻度尺。
A.3 试样
    尺寸 100 mm×100 mm,沿经、纬向取样数量为 3 块。
A.4 试验准备
    在温度 20 ℃士 2 ℃和 65%±5%的相对湿度条件下将试样保持 24 h。
A.5 试验步骤
    首先将试样放在干燥箱隔板上,干燥箱加热至试验温度,然后迅速打开干燥箱门,将干燥箱隔板放入干燥箱内,确保试样不与干燥箱壁接触,关上干燥箱门。从干燥箱温度达到试验温度范围时记录时间,并使干燥箱内温度始终保持在试验温度范围内, 5 min 后打开干燥箱门,取出试样。
A.6 试验结论
    试样应在 2 min 以内测量完长、宽方向的尺寸,按式(A.1)计算最大尺寸变化率。
    式中:
    P——尺寸变化率, %;
    D1——加热前尺寸,单位为毫米(mm);
    D2——加热后尺寸,单位为毫米(mm)。
    取 3 块试样的平均值为检验结果,并以目测检查试样外观变化。