消防安全工程 第5部分:火羽流的计算要求 GB/T31593.5-2015
返 回
变小
变大
底 色

4 物理现象的描述

4.1 火源产生的火羽流是一种复杂的热物理现象,它的状态可能高度瞬时,也可能接近稳态。火羽流由靠近火源的区域和远离火源的区域两部分组成,靠近火源的区域通常存在有焰燃烧(阴燃火灾除外),而远离火源的区域不存在有焰燃烧,只有受浮力控制的向上流动的热气体湍流。火羽流形式受多种环境因素的显著影响,如作为火源(无论是有火焰燃烧还是阴燃)的燃烧物性质及其分布、受限边界类型、空气量的限制或影响程度、风的情况或防火分区内空气运动情况等等。对于液态碳氢化合物在露天、静止(无风)条件下的燃烧,由于上述环境因素的影响可以忽略不计,所以采用数学公式来描述火羽流的问题就得到了简化。
4.2 应采用图表来描述火源类型、流动边界条件(包括对称边界)以及其他适用于分析的场景因素。
4.3 应明确识别需要计算的火羽流特征参数及其适用范围,适当时应包括由相关计算量推导出来的特征参数(如基于能量和质量守恒定律推导出的烟气浓度与气体温度升高值之间的关系)和其他与传递至远离火羽流位置的辐射热相关的特征参数。
4.4 应明确识别具体计算公式适用的火羽流区域(是否存在火焰燃烧,受火源影响的程度如何)。
4.5 不同的计算公式描述了不同的火羽流特征(见4.3)或适用于不同的火羽流区域(见4.4),当有多种方法可用于计算同一个给定量的值时,应明示其结果与选用的计算方法无关。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475