消防安全工程指南 第4部分:探测、启动和灭火 GB/T31540.4-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.4 试验

    如果缺乏其他更有效的评估灭火系统设计性能的工程计算方法,也可采用实体火试验进行评估。试验时应注意以下问题:
    a)采用实体房间火试验来确认灭火系统的性能时,试验规模的设定将影响气体的流动和通风、火焰辐射产生的热传导和流场内化学反应的持续时间,而这些特性参数有助于确定灭火系统的有效性。采用简化的中等规模预实验可获得大量的有效信息,从而最大程度地保证实体房间火实验的成功实施。特别是在评估材料成分变化所产生的影响时,中等尺寸试验为已有的全尺寸试验结果提供了有效的插值;
    b)评估大空间建筑(如仓储场所)内安装的灭火系统时,应在具有足够尺寸的室内空间中进行试验,并确保以下条件得到满足:
      1)实际被保护场所中可能启动的所有灭火装置(比如喷头)都能得到有效启动;
      2)试验空间的空气通风情况能够有效模拟实际被保护场所的情况;
    c)设计点火源和火灾初起场景时应模拟实际保护场所中可能发生的最危险情况,试验目的应判断所建立的火灾蔓延过程能否在燃料大量耗尽之前被灭火系统阻止或限制。