消防安全工程指南 第4部分:探测、启动和灭火 GB/T31540.4-2015
返 回
变小
变大
底 色

3 术语和定义

    GB/T 5907界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 启动时间 activation time
    从传感器做出响应到灭火系统、防排烟系统、报警系统或其他防火系统完全动作之前的时间间隔。
3.2 实际喷水强度 actual distribution density;ADD
    喷头喷洒到具有特定热释放速率的可燃物表面的水流速率。
3.3 喷洒口 agent outlet
    喷淋、灭火或控制装置等固定灭火系统的介质输出口位置。
3.4 控制型喷头 control-mode sprinkler
    通过使可燃物变湿润的方式来限制火灾蔓延的一种喷头类型(如普通喷头或喷雾喷头)。
3.5 普通喷头 conventional sprinkler
    使总水量的40%~60%向下喷洒的洒水喷头。
3.6 探测时间 detection time
    从火灾发生到通过自动或手动方式探测到火灾所需的时间。
3.7 预浸湿 prewetting
    水喷淋逐渐浸透或打湿燃料以及燃料周围区域的过程,从而限制火灾的蔓延。
3.8 设计喷水强度 required distribution density;RDD
    喷洒到单位面积的燃料表面上的水流速率。
3.9 喷雾喷头 spray sprinkler
    使总水量的80%~100%向下喷洒的洒水喷头。
3.10 抑制型喷头 suppression-mode sprinkler
    直接将水释放到燃料表面,从而降低火灾热释放速率的一种喷头(如ESFR)。
3.11 细水雾灭火系统 water mist protection system
    向保护对象喷射水雾,产生灭火或防护冷却效果的灭火系统。