消防安全工程指南 第3部分:结构响应和室内火灾的对外蔓延 GB/T31540.3-2015
返 回
变小
变大
底 色

8 判据

    建筑构件的耐火极限与构件的耐热性、完整性和承载能力有关。在性能化设计当中,对这些判据需要重新考量。例如,当建筑物外墙内侧受火且需要考虑的传热方式主要为辐射时,对外墙的隔热性和完整性判据可做适当放宽,并可根据临界辐射强度水平、形状系数以及释放热辐射的强度来计算允许的开口部大小或背火面温度。
    分隔类构件背火面的温升通常被用作构件的耐热性判据。在性能化设计当中,可以选择紧贴或与构件背火面有一定距离的可燃物的点燃温度作为性能判据。但在某些特殊条件下,例如当分隔墙用于保护磁带这类可燃物时,分隔墙背火面的温升判据则应低于GB/T 9978.1的规定。
    在性能化设计当中,如果具备非常充分的灭火措施,或者建筑立面的防点燃性能好于木材,对热辐射引起的建筑物之间的火灾蔓延判据可适当放宽,对受火建筑物立面所能承受的临界热通量可适当提高。
    对于消防安全工程计算,温升临界值、承重能力、热膨胀或过度变形可作为失效判据,GB/T 9978.1中结构的失效判据适用于特定的应用情况。对于大跨度的弯曲构件,应谨慎选择其变形失效判据。耐火试验中的结构失效或变形量在实际应用中会有明显不同,应重点分析大型梁的变形与分区隔墙稳定性和完整性的相互作用。
    火灾在楼层间的蔓延判据如下:
    ——通过起火层楼上窗户引燃室内可燃物的临界热通量;
    ——起火层楼上窗户崩裂的临界温度;
    ——火灾中楼上窗户的临界火焰高度;
    ——火焰在幕墙上传播的临界热通量。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475