消防安全工程指南 第3部分:结构响应和室内火灾的对外蔓延 GB/T31540.3-2015
返 回
变小
变大
底 色

6.2 热响应

6.2.1 概述
    计算火灾中建筑构件的热响应,同时结合热响应性能判据,可评估建筑结构失效的可能性和火灾蔓延方向。建筑构件的热响应性能判据见第8章。
6.2.2 输入和输出
6.2.2.1 输入信息包括:
    ——建筑物的参数(建筑构件尺寸、火源位置、热物理和热化学性能);
    ——火灾规模/烟气范围(火灾的规模大小、火源与主要建筑构件的相对位置);
    ——热变化(动态温度分布、流入建筑构件的热通量);
    ——压力/流速(火灾烟气的速度,用于评估从火灾传递到建筑构件上的对流热通量);
    ——生成物种类(生成物的烟气浓度影响烟气发射率,用于计算传递到建筑构件的热辐射量)。
6.2.2.2 输出信息为建筑物的状况(建筑构件表面的温升曲线)。
    注:该输出结果亦可用作输入数据,评估建筑构件的力学响应和火灾蔓延。
6.2.3 建筑构件热响应的模拟
    建筑构件热响应评估流程见图1。子系统3的分析重点在于计算传递到建筑构件表面和内部的热量,建筑构件所处的火灾环境由子系统1(见GB/T 31540.2)进行计算分析。
    材料内部热传递的热传导方程需要采用数值方法求解。对于热导率很大或极薄的材料,可假设构件内部温度场均匀一致,建立集总热容模型。
    用于模拟火灾中建筑构件热响应的工程方法见第7章。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475