消防训练安全要则 XF/T967-2011
7.7 堵漏器材训练
7.7.1 充气堵漏器材
7.7.1.1 有高压气瓶的充气堵漏器材,高压气瓶的使用应符合 7.1.2 的要求。
7.7.1.2 内封式堵漏袋训练时,堵漏袋塞入泄漏点不应少于 75% ,充气应缓慢。
7.7.1.3 外封式堵漏袋训练时,应将堵漏袋中心压在堵漏处,捆绑时带子应对称收紧,捆绑带应至少绕泄漏容器管道一周并对接。
7.7.1.4 捆绑式堵漏袋训练时,捆绑带子应对称收紧。
- 上一节:7.6 破拆器材训练
- 下一节:7.8 输转洗消器材训练