2 规范性引用文件

    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
    GB/T 5907 (所有部分) 消防词汇
    GB 25201 建筑消防设施的维护管理
    GB 25506 消防控制室通用技术要求
    GB 50016 建筑设计防火规范
    GB 50720 建设工程施工现场消防安全技术规范
    GA 503 建筑消防设施检测技术规程
    GA 654 人员密集场所消防安全管理
    住宅专项维修资金管理办法(中华人民共和国建设部、财政部[2007]165号)