火焰在垂直表面的横向蔓延试验方法 GB/T28752-2012
4 试验概述
4.1 将样品曝露于有热辐射的区域,测试样品的引燃时间、火焰传播速度并观察其最终熄灭的状况。
4.2 样品临近辐射板竖直放置,保证其处于特定的辐射热通量下。引燃火焰应接近样品的热端,用以引燃从样品表面上挥发出来的气体,见图1。

4.3 引燃后,记录火焰前锋在不同时间点沿样品水平方向的蔓延距离。
4.4 记录的结果有:火焰随时间的蔓延距离,火焰前锋传播速度与热辐射通量的关系,临界熄灭热通量和平均持续燃烧热。
目录
上节
下节