细水雾灭火系统及部件通用技术条件 GB/T26785-2011
附录K 控制盘(柜)试验程序及样品数量
K.1 试验程序说明
K.1.1 试验序号如下:
1) 外观检查(7.1);
2) 电源试验(7.19.3);
3) 报警功能检查(7.25.2);
4) 控制功能检查(7.25.2)。
K.1.2 说明如下:
1) 上述试验序号在图K.1中用方框中的数字表示;
2) 圆圈中的数字为试验所需的样品数。
K.2 试验程序图
试验程序见图K.1。
图K.1 控制盘(柜)试验程序图
目录
上节
下节