细水雾灭火系统及部件通用技术条件 GB/T26785-2011
附录D 贮水瓶组试验程序及样品数量
D.1 试验程序说明
D.1.1 试验序号如下:
1) 工作压力(7.1);
2) 液压强度试验(7.6.1);
3) 瓶接头(7.1);
4) 虹吸管(7.1)。
D.1.2 说明如下:
1) 上述试验序号在图D.1中用方框中的数字表示;
2) 圆圈中的数字为试验所需的样品数。
D.2 试验程序图
试验程序见图D.1。
图D.1 贮水瓶组试验程序图
目录
上节
下节
- 上一节:附录C 贮气容器试验程序及样品数量
- 下一节:附录E 贮水容器试验程序及样品数量