细水雾灭火系统及部件通用技术条件 GB/T26785-2011
4.2 型号编制
4.2.1 细水雾灭火系统(以下简称系统)
4.2.1.1 系统型号由产品代号、类别及特征代号、主参数等组成。
4.2.1.2 类别及特征代号表明了产品的类别型式和特征。主参数为系统的额定流量、额定压力、贮水量等。类别及特征代号、主参数的表示方法见表1。
表1 系统代号及主参数表示方法
示例1:XSWPG-70/15表示贮水瓶组为1只,贮水量为70L、贮存压力为15MPa的瓶组式高压细水雾灭火系统。
示例2:XSWBZ-32/3表示系统额定流量为32L/min、系统额定工作压力为3.0MPa的泵组式中压细水雾灭火系统。
4.2.2 细水雾喷头
细水雾喷头型号由产品代号、主参数等组成。
4.2.3 系统其他部件
系统其他组成部件的型号由生产商自定义。