细水雾灭火系统及部件通用技术条件 GB/T26785-2011
返 回
变小
变大
底 色

3 术语和定义

 下列术语和定义适用于本文件。
3.1
    细水雾 water mist

    在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线向下1m处的平面上形成的雾滴直径Dv0.50小于200μm、Dv0.99小于400μm的承雾滴。
3.2
    雾滴直径
Dv0.99 drop diameter Dv0.99
    喷雾液体总体积中,在该直径以下雾滴所占体积的百分比为99%。
3.3
    雾滴直径 
Dv0.50 drop diameter Dv0.50
    喷雾液体总体积中,在该直径以下雾滴所占体积的百分比为50%。
3.4
    细水雾喷头 water mist nozzle

    在设计工作压力范围内,能够产生并释放细水雾用于灭火的喷头。
3.5
    细水雾灭火系统 water mist extinguishing system

    分配管网与供水装置或水和雾化介质的供给装置相连接,配有细水雾喷头以喷放细水雾进行控制、抑制及扑灭火灾的自动灭火系统。
3.6
    泵组式细水雾灭火系统 pump supplying water mist extinguishing system

    采用泵组进行加压供水的细水雾系统。
3.7
    瓶组式细水雾灭火系统 self-contained supplying water mist extinguishing system

    采用瓶组贮存加压气体并给系统进行加压供水的细水雾灭火系统。
3.8
    分区控制阀 selector valves

    能接收控制信号并自动开启,使细水雾喷头向对应的防护对象喷放实施灭火的控制阀。
3.9
    双流体细水雾灭火系统 dual-fluid water mist extinguishing system

    向细水雾喷头分别供给水和雾化介质的细水雾灭火系统。
3.10
    单流体细水雾灭火系统 single-fluid water mist extinguishing system

    只向细水雾喷头供给水的细水雾灭火系统。
3.11
    高压细水雾灭火系统 high pressure water mist extinguishing system

    分配管网中流动介质压力大于等于3.50MPa的细水雾灭火系统。
3.12
    中压细水雾灭火系统 intermediate pressure water mist extinguishing system

    分配管网中流动介质压力大于等于1.20MPa,但小于3.50MPa的细水雾灭火系统。
3.13
    低压细水雾灭火系统 low pressure water mist extinguishing system

    分配管网中流动介质压力小于1.20MPa的细水雾灭火系统。
3.14
    全淹没细水雾灭火系统 total flooding water mist extinguishing system

    向整个防护区内喷放细水雾,保护其内部所有防护对象的细水雾灭火系统。
3.15
    局部应用细水雾灭火系统 local-application water mist extinguishing system

    直接向防护对象喷放细水雾,用于保护防护区内某具体防护对象的细水雾灭火系统。
3.16
    贮存压力 storage pressure

    贮存容器内按最大充装压力灌装气体,在20℃环境中的平衡压力。
3.17
    系统最大工作压力 maximum system operating pressure

    系统压力源所提供的最大工作压力。
3.18
    减压装置下游最大工作压力 maximum downstream pressure of pressure reducing valve

    减压装置入口压力为系统最大工作压力,经减压后输出的压力。

 