电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第6部分:SEM微观形貌分析法 GB/T16840.6-2012
8 判据
8.1 一次短路熔痕
8.1.1 单股铜导线珠断面和基体(杆)端断面呈抛物型卵形花样。
8.1.2 断面上孔洞均匀、细密。从金属内部结构和组织形态上看,具有明显的树枝晶、柱状晶和共析组织。
8.1.3 多股铜导线上的一次短路熔痕除具有单股铜导线一次短路熔痕形貌特征外,还存有未熔的基体痕迹。
8.2 二次短路熔痕
8.2.1 导线熔珠断面与基体端断面呈蜂窝状花样。
8.2.2 断面的孔洞不均匀,有较大的气孔存在,洞底部有平行的条形花纹。
8.2.3 内壁上有小的缩孔、卵石状颗粒和灰尘。
8.2.4 从金属内部结构和组织上看具有明显的亚结构即胞状晶。
8.3 火烧熔痕
8.3.1 导线熔珠断面和基体端断面可以清晰地见到等轴晶的大晶界。
8.3.2 大晶界内有亚共晶组织形貌,即(Cu+Cu2O)共晶体,熔痕断面形貌为网格状花纹。
8.4 过电流熔痕
8.4.1 熔痕断面形貌似礁石状,无大孔洞、有缩孔,断面上可明显看到小熔区。
8.4.2 在小熔区内残存有光滑和光亮区域;从金属结构上看,有明显的树枝晶和过烧组织。
8.5 接插件及线路接头熔痕
8.5.1 低倍观察熔痕时,熔化区与未熔化的基体之间有明显的分界线,熔化区内有孔洞存在。
8.5.2 高倍观察时,熔化区内表面光滑。
8.5.3 黄铜接线柱的电熔化痕迹,在熔化区与未熔化基体之间有明显的分界线,在熔化区内有气孔洞、河流花样、熔化堆积等。
目录
上节
下节