电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第6部分:SEM微观形貌分析法 GB/T16840.6-2012
返 回
变小
变大
底 色

6 试样制备

6.1 截取要求
6.1.1 应保护尚存待分析表面的完整性。
6.1.2 应保持样品干燥,避免腐蚀及氧化。
6.1.3 应对测表面进行保护,防止污染。
6.2 样品的制备
6.2.1 样品应保持其原始状态,先不做清洗,使要观测的原始结构和成分没有变化。
6.2.2 必要时用酒精或超声波清洗机对样品表面进行去污。
6.2.3 样品导电性较差时,应使用离子溅射仪对样品表面进行喷镀。
6.2.4 将要观察分析的样品,用导电胶固定在样品杯上,待固定后置于样品台上,送至样品室内。