建筑火灾逃生避难器材 第1部分:配备指南 GB21976.1-2008
返 回
变小
变大
底 色

6 安装

6.1 安装位置
6.1.1 逃生缓降器、逃生梯、逃生滑道、应急逃生器、逃生绳应安装在建筑物袋形走道尽头或室内的窗边、阳台凹廊以及公共走道、屋顶平台等处。室外安装应有防雨、防晒措施。
6.1.2 逃生缓降器、逃生梯、应急逃生器、逃生绳供人员逃生的开口高度应在1.5m以上,宽度应在0.5m以上,开口下沿距所在楼层地面高度应在1m以上。
6.1.3 自救呼吸器应放置在室内显眼且便于取用的位置。
6.2 安装方式
6.2.1 逃生滑道的入口圈、固定式逃生梯应安装在建筑物的墙体、地面及结构坚固的部分。逃生缓降器、应急逃生器、逃生绳应采用安装连接栓、支架和墙体连接的固定方式,连接强度应满足相应设计要求。悬挂式逃生梯应采用夹紧装置与墙体连接,夹紧装置应能根据墙体厚度进行调节,除固定式逃生梯外其他产品应设置在专用箱内。
6.2.2 逃生避难器材在其安装或放置位置应有明显的标志,并配有灯光或荧光指示。
6.2.3 逃生缓降器、逃生梯、逃生滑道、应急逃生器、逃生绳等产品的使用说明或使用方法简图应固定在产品使用位置,自救呼吸器产品使用说明或使用方法简图应在其产品外包装上。
6.2.4 逃生缓降器、悬挂式逃生梯、逃生滑道、应急逃生器、逃生绳展开后不应和建筑物有干涉现象,逃生缓降器、应急逃生器、逃生绳的绳索垂线与建筑物外墙间的距离应大于0.2m,固定式逃生梯的踏板以及逃生滑道的外侧与建筑物外墙间的距离应大于0.3m。
6.2.5 逃生缓降器、逃生梯、逃生滑道、应急逃生器、逃生绳安装时在水平方向应保持一定间隔。逃生缓降器、应急逃生器和逃生绳的绳索垂线间距以及逃生梯、逃生滑道外侧间距应大于1.0m,以防止使用过程中的相互干涉。
6.2.6 逃生缓降器、应急逃生器、逃生绳的安装高度应距所在楼层地面1.5m~1.8m;逃生滑道进口的高度应距所在楼层地面1.0m以内。
6.2.7 完全展开后的逃生缓降器和应急逃生器的绳索底端、悬挂式逃生梯最底端的梯蹬、固定式逃生梯最底端的踏板,逃生绳的底端距地面的距离应在0.5m以内,逃生滑道袋体末端距地面的距离应在1.0m以内。
6.3 其他逃生避难器材的安装位置和安装方式应满足相应设计及安全使用要求。

目录 上节 下节