【已作废】钢结构防火涂料 GB14907-2002
6.3 理化性能试件的制备
除另有规定外,涂层理化性能的试件均应按 6.3.1、6.3.2、6.3.3规定制备。试件制作时不应含涂层的加固措施。
6.3.1 试件底材的尺寸与数量试件底材的尺寸与数量见表3。
6.3.1 试件底材的尺寸与数量试件底材的尺寸与数量见表3。

6.3.2 底材及预处理
采用Q235钢材作底材,彻底清除锈迹后,按规定的防锈措施进行防锈处理。若不作防锈处理,应提供权威机构的证明材料证明该防火涂料不腐蚀钢材或按附录B(提示的附录)增加腐蚀性检验。
6.3.3 试件的涂覆和养护
按涂料产品规定的施工工艺进行涂覆施工,理化性能试件涂层厚度分别为:CB类(1.50±0.20)mm ,B类(3.5±0.5)mm ,H类(8±2)mm ,达到规定厚度后应抹平和修边,保证均匀平整,其中,对于复层涂料作如下规定:作装饰或增强耐久性等作用的面层涂料厚度不超过2mm(CB类)、0.5mm(B类) 、2mm(H类) ,增强与底材的粘结或作防锈处理的底层涂料厚度不超过0.5mm(CB类),、1mm(B类)、3mm(H类) 。 涂好的试件涂层面向上水平放置在试验台上干燥养护,除用于试验表干时间和初期干燥抗裂性的试件外,其余试件的养护期规定为:CB类不低于7d,B 类不低于10d,H类不低于28d,产品养护有特殊规定除外。养护期满后方可进行试验。
6.3.4 试件预处理
将 6.4.8、6.4.11、6.4.12、 6.4.13、6.4.14、6.4.15的试件养护期满后用1:1 的石蜡与松香的融液封堵其周边(封边宽度不得小于5mm) ,养护24h后再进行试验。
