建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014
6.1 一般规定
6.1.1 内径大于或等于 25mm 的燃气管道应进行抗震设计,管道抗震支吊架的设置应符合本规范第 8 章的规定。
6.1.2 室内燃气管道宜选用钢管,也可选用铜管、不锈钢管、铝塑复合管和连接用软管,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的有关规定。
6.1.3 室内燃气管道的最高压力应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》 GB 50028 的有关规定。
6.1.4 室外燃气设施的抗震设计应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032 的有关规定。
