建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014
第5款规定了7度、8度且地基土为可液化地段的室外埋地给水、排水管道不得采用塑料管,因这种地段地震时饱和水可能液化,温度很高,塑料管易熔化或破坏。9度的地区,因其地震时破坏力大也作同类规定。
4.2.3 本条对管道的布置与敷设作出了具体规定:
第1款规定室外生活给水、消防给水管宜采用埋地敷设或管沟敷设,并应避开高坎、深坑和崩塌滑坡地段.这样可以减少地震力引起的管道破坏。本款还对建筑小区、建筑室外给水干管的环状布置及引入管的根数等提出了具体要求,以尽量保证地震时的生活与消防供水。
第2款现定室外热水管的敷设与布置除有部分同室外给水管外,还规定了当设防烈度为9度时,宜采取管沟敷设,结合管道防伸缩采取抗震防变形措施(如设伸缩节)、保温材料应具有柔性等,这些特殊要求都是依据热水管自身的特点而提出的。
第3款规定大型建筑小区,即建筑面积大、占地面大的建筑小区的排出管宜采用两条或多条,并在有条件时, (如具有两条排出管相距不远,且管底标高相近等条件)应增设连通管。对于雨水排水管,如出口处有小河或水体时亦应设置事故排出口。
4.2.4~4.2.6 对建筑小区室外设置的水池、水塔、水泵房等主要构筑物的形式、布置及配管作出了规定。
规定了水池、水塔应采用钢筋混凝土结构和相应的几何形状,水池、水塔的进、山水不应共管,所有连接管不应采用塑料管材,配管与水池、水塔之连接均应采用柔性连接管件。还规定了水塔距其他建筑物的最小距离,以防其倒塌时破坏附近建筑物及人身安全。
对室外水泵房作了毗邻水池、缩短连接管道的规定,并要求泵房内的管道应有牢靠的横向支撑,沿墙敷设管道应作支架和托架,避免晃动。
4.2 建筑小区、单体建筑室外给水排水
4.2.1 建筑小区、单体建筑的室外给水排水的抗震设计除应满足本节的要求外,尚应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032的有关规定。
4.2.2 给水排水管材的选用应符合下列规定:
1 生活给水管宜采用球墨铸铁管、双面防腐钢管、塑料和金属复合管、PE管等具有延性的管道;当采用球墨铸铁管时,应采用柔性接口连接;
2 热水管宜采用不锈钢管、双面防腐钢管、塑料和金属复合管;
3 消防给水管宜采用球墨铸铁管、焊接钢管、热浸镀锌钢管;
4 排水管材宜采用PVC和PE双壁波纹管、钢筋混凝土管或其他类型的化学管材,排水管的接口应采用柔性接口;不得采用陶土管、石棉水泥管;8度的Ⅲ类、Ⅳ类场地或9度的地区,管材应采用承插式连接,其接口处填料应采用柔性材料;
5 7度、8度且地基土为可液化地段或9度的地区,室外埋地给水、排水管道均不得采用塑料管。管网上的闸门、检查井等附属构筑物不宜采用砖砌体结构和塑料制品。
4.2.3 管道的布置与敷设应符合下列规定:
1 生活给水、消防给水管道的布置与敷设应符合下列规定:
1) 管道宜埋地敷设或管沟敷设;
2) 管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段;
3) 采用市政供水管网供水的建筑、建筑小区宜采用两路供水,不能断水的重要建筑应采用两路供水,或设两条引入管;
4) 干管应成环状布置,并应在环管上合理设置阀门井。
2 热水管道的布置与敷设应符合下列规定:
1) 管道宜采用直埋敷设或管沟敷设,9度地区宜采用管沟敷设;
2) 管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段;
3) 应结合防止热水管道的伸缩变形采取抗震防变形措施;
4) 保温材料应具有良好的柔性。
3 排水管道的布置与敷设应符合下列规定:
1) 大型建筑小区的排水管道宜采用分段布置,就近处理和分散排出,有条件时应适当增设连通管或设置事故排出口;
2) 接入城市市政排水管网时宜设有一定防止水流倒灌的跌水高度;
3) 排水管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段。
4.2.4 水池的设置应符合下列规定:
1 生活、消防贮水水池宜采用地下式,平面形状宜为圆形或方形,并应采用钢筋混凝土结构;
2 水池的进、出水管道应分设,管材宜采用双面防腐钢管,进、出水管道上均应设置控制阀门;
3 穿越水池池体的配管宜预埋柔性套管,在水池壁(底)外应设置柔性接口。
4.2.5 水塔的设置应符合下列规定:
1 水塔宜用钢筋混凝土倒锥壳水塔的构造形式;
2 水塔的进、出水管,溢水及泄水均应采用双面防腐钢管,进、出水管道上均应设置控制阀门,托架或支架应牢固,弯头、三通、阀门等配件前后应设柔性接头,埋地管道宜采用柔性接口的给水铸铁管或PE管;
3 水塔距其他建筑物的距离不应小于水塔高度的1.5倍。
4.2.6 水泵房的设置应符合下列规定:
1 室外给水排水泵房宜毗邻水池设在地下室内;
2 泵房内的管道应有牢靠的侧向抗震支撑,沿墙敷设管道应设支架和托架。
条文说明
4.2.1 现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032 中对室外给排水管道构筑物等的抗震设计有详细规定.建筑小区及单体建筑的室外给排水管道的管道系统、敷设方式及室外水池、水塔、水泵房等设置与市政室外给水排水系统基本一致,因此,除本节另有规定的条款外,其他抗震设计内容均可按该规范执行。
4.2.2 本条对室外给水排水管材作出了规定。
其中第1款~第3款分别规定给水、热水、消防给水管管材,选材的原则一是选择强度高、防腐并具有一定延性的金属管或塑料与金属复合管,二是当给水管选用球墨铸铁管时,因其延性较差,应该采用橡胶圈密封之类的柔性接口连接。
第4款规定了排水管用管材及应采用柔性接口的连接方式,禁止采用陶土管、石棉水泥管等刚度差、延性差的管材。- 上一节:4.1 室内给水排水
- 下一节:5 暖通空调