剧场建筑设计规范 JGJ57-2016
8.5 火灾报警
8.5.1 特等、甲等剧场,座位数超过1500座的一等剧场的下列部位应设有火灾自动报警系统:
1 观众厅、观众厅闷顶内、舞台。
2 服装室、布景库、灯光控制室、调光柜室、音响控制室、功放室。
3 发电机房、空调机房。
4 前厅、休息厅、化妆室。
5 栅顶、台仓、疏散通道及剧场中设置雨淋自动喷水灭火系统和机械排烟的部位。
条文说明
8.5.1 条文中要求设置探测器的地点,均属剧场容易起火部位,功放室也应设置火灾报警系统。