剧场建筑设计规范 JGJ57-2016
返 回
变小
变大
底 色

4 前厅和休息厅

4.0.1 前厅和休息厅应符合下列规定:
    1 交通流线及服务分区应明确,并宜设置售票处、商品零售部、衣物寄存处、误场等候区等。
    2 最小使用面积指标应按剧场的建筑等级进行确定,并应符合表4.0.1的规定。

表4.0.1 前厅和休息厅的最小使用面积指标(m²/座)
表4.0.1 前厅和休息厅的最小使用面积指标(m2/座)

    3 当剧场设有分层观众厅时,各层的休息厅面积宜根据分层观众座席数量进行分配。
    4 严寒和寒冷地区的剧场,前厅应设门斗。
    5 宜预留安检设施的安放空间。
4.0.2 剧场的衣物寄存处,其面积指标不应小于0.04m²/座,且严寒和寒冷地区的面积指标宜适当提高。
4.0.3 剧场的误场等候区内宜设有转播现场演出的视频设备。
4.0.4 剧场的售票处宜符合下列规定:
    1 售票窗(台)的数量宜为每300座设一个,相邻两个售票窗(台)的中心距离不应小于0.90m。
    2 面向室外的售票窗口,其窗口上部应设置雨篷。
    3 售票处宜安装醒目的显示设施,可显示出节目单、演出时间、价格表等。
4.0.5 剧场应设置供观众使用的厕所,且厕所应设前室。厕所门不得开向观众厅。观众男女比例宜按1:1计算,女厕位与男厕位(含小便站位)的比例不应小于2:1,卫生器具应符合下列规定:
    1 男厕所应按每150座设一个大便器,每60座设一个小便器或0.60m长小便槽,每150座设一个洗手盆。
    2 女厕所应按每20座设一个大便器,每100座设一个洗手盆。
    3 男女厕所均应设无障碍厕位或设置无障碍厕所。
    4 当剧场设有分层观众厅时,各层的厕所卫生器具数量宜根据各层观众座席的数量进行确定。

条文说明
4.0.1 本条是对剧场前厅和休息厅的设计要求。
    1 前厅和休息厅是剧场的重要区域,是人流出入汇集的区域,并起到交通枢纽和空间过渡的作用,是整个剧场的咽喉要道。前厅和休息厅内部功能分区和设施应当合理。
    2 经过大量已建剧场调查的数据来看均不小于上一版规范的指标,在满足功能的情况下,本着经济节约的原则,保留上一版规范指标。关于人数计算的取值,剧场属有标定人数的建筑物,可按标定的使用人数计算。
    3 如果观众厅分层设置,各层休息厅面积的人数取值可按每层标定人数来取值。
    5 前厅和休息厅如设置安检设施时,其面积最低标准宜适当提高。
4.0.2 现在随着生活提高,衣物寄存的要求将越来越高,我国剧场北方地区使用存衣比较多,南方则应考虑存放雨具。因为气候差异,特别提出严寒及寒冷地区这一指标可适当提高的要求。
4.0.3 根据调研,有部分剧场已经设置了误场等候区,因此本次修订增加了相关的条文。等候区的位置应相对独立且不应干扰观众厅和舞台,并宜设置转播现场演出的视频设备。
4.0.4 本条是对剧场售票处的设计要求。
    根据调研,售票处主要有以下三种布置:一是售票处单独建在基地内或门厅入口外;二是在主体建筑内设一售票间,窗口向室外;三是剧场前厅内设柜台式的售票处。这三种方式应当根据剧场的规模、等级以及所处的环境进行合理选择。当售票处单独建在基地内或门厅入口外处时,应避免影响交通及疏散。
    随着经济的发展,售票处应以更亲切的开放式柜台取代传统的狭小窗口的设计,柜台式的售票处将被广泛使用,观众可以亲自在电脑显示屏上选择座位的位置,对号入座。
4.0.5 本条是对剧场厕所的设计要求。
    各等级剧场都应设置厕所。有的设在主体建筑内时一般放在观众厅的两侧,为避免污秽气息逸入观众厅,规定厕所门不得开向观众厅。
    2 在近几年剧场使用过程中,有些剧场管理者反映女厕排队的情况,并希望提高女厕大便器的指标。女厕排队的主要原因首先是现状男女厕位比例失调,女厕位比男厕位少,其次女性的如厕时间比男性长,并且在剧场这种人流密集女性较多场合,女厕位数量不够,因此调整了男女厕位比例。
    3 考虑对残疾人的关怀,公共建筑均应设置残疾人设施,故有第3款的规定。
    4 如果观众厅分层设置,各层厕所卫生器具数量取值可按每层标定人数来取值。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475